Hey,
habe auf dem "DC" Opsi installiert.
Bei der Installation von einem Produkt kommen folgender Fehler:
Konfiguration:
opsi config editor: 4.2.15
Host-Parameter Clientconfig -- > clientconfig.depot.user = fqdn\pcpatch
pywintypes.error: (86, 'WNetAddConnection2', 'Das angegebene Netzwerkkennwort ist falsch.
RuntimeError: Failed to mount '\\hostname.fqdn\opsi_depot': (86, 'WNetAddConnection2', 'Das angegebene Netzwerkkennwort ist falsch.')
[WinError 2] Das System kann die angegebene Datei nicht finden
Was mach ich falsch?
Ich habe selber noch kein Kennwort für pcpatch festgelegt.
Vielen Dank und liebe Grüße
Stefan
Opsi Installation auf Univention 5
-
- Beiträge: 25
- Registriert: 30 Sep 2021, 07:40
Re: Opsi Installation auf Univention 5
Hallo,
kannst du mal versuchen, den Wert unter "clientconfig.depot.user" ändern und WORKGROUP\pcpatch eintragen?
Unter "clientconfig.windows.domain" solltest du auch WORKGROUP eintragen.
Dann kannst du es testen!
Gruß
kannst du mal versuchen, den Wert unter "clientconfig.depot.user" ändern und WORKGROUP\pcpatch eintragen?
Unter "clientconfig.windows.domain" solltest du auch WORKGROUP eintragen.
Dann kannst du es testen!
Gruß
Re: Opsi Installation auf Univention 5
Hey,
vielen Dank.
Mir war nicht klar, dass es den Benutzer pcpatch 2x gibt: einmal in opsi, und einmal im AD.
Nachdem ich beide Kennwörter gleich gemacht hab, gehts.
Viele Grüße
Stefan
vielen Dank.
Mir war nicht klar, dass es den Benutzer pcpatch 2x gibt: einmal in opsi, und einmal im AD.
Nachdem ich beide Kennwörter gleich gemacht hab, gehts.